4

Mám v mém domě nainstalovaný ventilátorový radonový zmírňovací systém. Byla instalována v roce 2016 a až do této zimy jsem s ní neměl žádné problémy. Žiji v severní Iowě, kde se v zimě dostávají neobvykle extrémní teplotní změny (v některých dnech 10F - 55F).

Věřím, že systém je vyčerpávající teplý vlhký vzduch, který se pak zmrazí uvnitř 4 "výfukového potrubí. Když se potrubí zahřeje nad mrazem, tento led se uvolní a spadne do výfukového ventilátoru. mixér), dokud se led nedostane do malých kusů ventilátoru, aby spadl dále pod desku.

Instalační společnost tvrdí, že je pro tento účel navržen ventilátor, ale musím si myslet, že k tomu dochází každodenně, zkrátí život fanouška (nemluvě o celé panické panice, když se to stane uprostřed noci (Kvůli hlasitému šumu)).

Jaké jsou moje možnosti zabránit tomu, aby tento led způsobil šum a zničil můj radonový ventilátor?

Poznámka: Suterén nemá žádné problémy s vodou a radonový manometr zobrazuje normální hodnoty.

    
dané cyclops 06.01.2019 20:35

1 odpověď

1

Možná byste se mohli spojit v nějakém 45 stupňovém sanitárním odpališti na té křivce nad ventilátorem? Tímto způsobem, když ledu spadne potrubí, je chycen. Možná i nějaký typ filtru, který omezuje proudění vzduchu, ale umožňuje, aby se voda v teplých dnech roztavila.

    
odpověděl 06.01.2019 22:56