Zavěsit předmět z horní lišty střešních vazníků 2x6?

0

Střešní vazník je součástí samostatné budovy v přízemí. Každý vazník je 2x6 a skládá se ze tří prken - každé strany trojúhelníku, žádné středové příčky ani cokoli jiného. Šířka je asi 10-12 stop. Je možné zavěsit dva velké oční šrouby ze dvou oddělených vazníků asi 10 stop od sebe a trvale něco pozastavit mezi 250-300 liber mezi oběma šrouby? Mohu znovu prosadit nebo překlenout libovolné trámy podle potřeby, i když si nejsem jistý, co by bylo účinné. Zde je snímek interiéru s výkresem toho, co bych chtěl udělat (x2). Vím, že kabel bude proti spodnímu kabelu, ale bez přímé hmotnosti. Většina odkazů, které jsem hledala, doporučuji proti tomu, ale opravdu doufám, že to bude možné.

Co si myslím:

Je to možné? Díky!

    
dané James F 18.02.2017 02:08

2 odpovědi

1

Toto je nebezpečné a mělo by být vypočítáno.

1) Horní trup vazníku je ve stlačení. Zavedením zátěže mezi klouby na tkaničku přicházíte horním akordem do tzv. "Dvojitého ohýbání". To, co dělá, představuje další kompresní zátěž na horní polovinu (asi) horního akordu 2x6. Mohlo by to jednoduše přes namáhat prvek (kus vrchního pásku, který se táhl od pásu tkaniva ke spoji tkaniny) a zacvaknout akord. Opravili jsme tyto a jejich drahé.

Musíte žít v oblasti s vysokým zatížením sněhem, protože pro tak malou vzdálenost máte 2x6 horní a spodní lišty. (Kde bydlím, použijeme 2x4, protože máme minimální zatížení sněhem.) Takže výrobce nosníků zjistil, že kvůli sněhovému zatížení je zapotřebí 2x6. Možná je navržen, ale požádal jsem výrobce krovů. Dej svůj místní řezivo náčrt velikosti (rozpětí) vazníků a řekni jim, že přidáváš 300 liber. a kde. Mohou spustit výpočty a říkat vám přesně, jak a co používat. Výpočty jsou zdarma. (Existují specifické způsoby připojení k akordům a webům.).

2) Do spodní části horního pásku se zobrazí šroub typu očka. Odporu bych to proti dvěma důvodům. (A.) Požádám výrobce, ale vsadil bych se, že vám doporučí, aby se křížové členy přitiskly křížem nebo klipem ... asi 3 krovy. Nechcete nadměrně vrtat velikost díry pro šroub. Když namontujeme střešní vybavení nebo zařízení zavěšené v podkroví, zavěšujeme z tyče sešroubované přes horní lištu. (B.) Spojovací šroubovací typ do horního pásku poškodí integritu horního trupu (způsobí roztržení 2x6). Akord vysuší v průběhu času a rozdělí se. Pak ztratíte veškerý odpor.

Kód vyžaduje, aby střechy byly navrženy s 15% bezpečností. Ověřte to výrobcem nosníků.

    
odpověděl 21.02.2017 04:25
0

Předpokládám, že rozpětí každého horního akordu je asi 6 stop a že krovy jsou dobře postavené, s dostatečnou pevností klíče a spojovacími prvky. Vzhledem k tomu, že vidím žádný problém visí 300 liber. ze dvou vazníků, rovnoměrně rozložených. Je možné, že v případě, že budete ponecháni několik let, zaznamenáte menší pokles, ale nedojde k poškození celkové struktury.

Chcete-li být obzvláště opatrní, zajistěte v tomto místě 2x6 nebo 2x8 v příčném směru a rozšiřujte další dva nosníky, aby se dále rozložila zátěž. Použijte nejméně 2 3 "zlaté šrouby na každém nosníku nebo použijte 5/16" o 3 "zpožďovací šroub na každém nosníku.

    
odpověděl 18.02.2017 02:47

Přečtěte si další otázky týkající se značek