Otázky týkající se mého plánu pro nový obvod 50A (s obrázky)

1

Přehled

Obrázky / schémata na konci. Vytáhnu povolení a rád bych to udělal správně. Budu odpojen nepoužitý obvod 40A a nahradím ho novým okruhem 50A do garáže pro nabíječku NEMA 14-50 elektrického vozidla (Tesla). Specifikace elektroinstalace společnosti Tesla říkají, že pro NEMA 14-50 použijte neutrální vodič. Tento obvod bude submetricován pro denní sazby specifické pouze pro elektrické vozidlo.

Plán

  • Odstraním 40A dvojpólový jistič, zakryjte vodiče obvodu a nainstalujte nové 50A dvojpólové jističe
  • Použiji kabel THWN o průměru 6, připevnění zemnice k uzemňovací liště, neutrální až neutrální lišta, jedna horká na každé straně 50A dvojpólového jističe
  • Obvod běží do exteriéru s LB na každém výstupu / průchodu, prochází PVC kanálem a submetrem na cestě do garáže
  • Prochází šrouby v garážové stěně a vystupuje z plastové skříňky pro nádobu NEMA 14-50

Otázky:

  • Spustím jednotlivé izolované vodiče nebo všechny čtyři izolované vodiče také být opláštěny? Odpovídá na další otázku týkající se neutrálního vodiče. Opět to projde vnější oběžnou dráhou, a proto je "mokré místo". Předpokládám, že všechny čtyři jsou spojeny.
  • Schéma zapojení pro submetr má pouze čáry nakreslené pro oba hots. Napsal jsem, jak si myslím, že by to mělo být propojeno. Neutrál obchází vše v měřiči a jde přímo z neutrální lišty na hlavním panelu do zásuvky NEMA 14-50. Je to neutrální?
  • Zemnící kabely jsou odizolovány 3/4 ", připevněny od zemnící lišty na hlavním panelu k zemnícímu oku (?) v měřiči, pak znovu od uzemnění v metru ke schránce. . Je to správné pro zemi?
  • Mám v úmyslu opustit dům u LB, který jde dolů do submetru, uvede nový submetr vedle stávajícího měřicího přístroje (na obrázku) a pak pokračuje dolů potrubím do garáže. Pokud do tohoto díru vrtá díry uvnitř, potřebuji pouzdra?
  • Vnější trubka z PVC se bude opírat o zdivo. Musím upevnit vedení k zdiva?
  • Mám použít 1 "trubku z PVC, dané 4 drátky?
  • Co jiného, o čem jsem se nezmínil, bude to jednodušší / bezpečnější?
  •     
    dané MinnesotaDIY 05.08.2018 19:18

    1 odpověď

    2

    Odpovězte na vaše otázky:

  • Budete používat jednotlivé vodiče v potrubí zde - zde není žádný důvod, který by zasloužil zápasit s tlustým, nepříjemným kabelem do potrubí! Všechny čtyři dráty se však stanou vytaženy kanálem jako skupina - můžete vysát řetěz (propojit plastový sáček na konci) přes potrubí, jakmile je společně, že můžete použít vysuňte dráty.

  • Jste na tom neutrálu - měřič pro službu split / fáze 120 / 240V to nepotřebuje. Jednoduše matice linky a zatížení neutrály společně s vhodným wirenut (nebo mechanický šroub-konce splice konektor) v tomto bodě.

  • Navrhovaný systém uzemnění je také dobrý, vzhledem k vaší volbě potrubí - navrhoval bych, že běžím holý zemnící drát namísto izolovaného, avšak, protože to ušetří trochu prostoru uvnitř vedení.

    >
  • Vzhledem k tomu, že běžíte vedení přes šrouby namísto kabelu, nebudete potřebovat pouzdra jakéhokoli druhu, abyste spustili vedení přes otvory v čepu. Navrhuji, abych mimochodem vedl vnější kanál nad oknem; Tímto způsobem se nemusíte snažit instalovat potrubí za plynoměrem.

  • Potřebujete zajistit potrubí na čemkoli, co sedí, v intervalech 3 ', ano. Páskování do všech ostatních kolíků, pokud běžíte proti obrubě s čepy 16 "O / C - pro čepy 24" O / C, jednoduše připevněte popruhovou lištu ke každému čepu přes boční stěnu. Pokud se rozhodnete připojit potrubí ke zdiva, použijte kotevní stěny nebo spojovací prvky pro popruhy na 3 "rozestupech.

  • 1 "je vhodná velikost pro běh, který jste naplánovali, ale PVC nemusí být správným materiálem - můžete preferovat EMT místo toho, přestože budete chtít přejít na LFMC pro složený ohyb na konce garáže vnějšího provozu místo toho, aby bylo možné použít potrubní těleso - buď to, nebo ohýbání EMT nebo PVC, aby se vešly pomocí ohýbačky trubek.

  • Pokud se chystáte přejít přes horní okraj okna, pak jsem namontoval mřížku tak, aby její spodní okraj byl v horní hraně okna. To znamená, že můžete jednoduše spustit vysílačku na levou stranu pánve.

  • odpověděl 06.08.2018 03:25

    Přečtěte si další otázky týkající se značek