Může být poznamenán bílý (nebo jiný barevný) drát, který slouží jako zemnící vodič?

1

V otázce týkající se připojení zařízení se zástrčkou 6-20P (240V Ground + 2 Hots ) do schránky 10-30R (120 / 240V Neutral + 2 Hots) doporučil jsem nahradit zásuvku 6-20R a použít stávající Neutrální vodič jako zemi (případně jej přesunout na příslušnou zemnicí sběrnici) označením jako zem na obou koncích.

Vím, že je v pořádku, když označíte bílý drát s černou páskou nebo značkou , když spojíte kabeláž, ale mohu 't najdou nějaký odkaz, který říká, že je v pořádku poznámka bílé nebo černé (nebo jakékoliv jiné barvy) jako zemnící vodič.

Je někdy kód vyhovující označení malého měřidla (tj. 10 až 14 AWG) izolovaného vodiče jako zem, nebo je vždy nutné, aby byl holý nebo zelený? Vím, že mohou existovat různá pravidla pro drát většího průřezu, takže tato otázka se týká hlavně drátů s menším rozchodem.

    
dané Johnny 24.01.2016 19:57

2 odpovědi

7

Podle mého chápání ne.

250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.

Všimněte si, že 250.119 (A) a (B) do umožňují značení zeleného vodiče na koncích kabelů větších než 6 AWG.     

odpověděl 24.01.2016 20:14
0

Na konci dne jde o bezpečnost. Takže platí, že účtuje sílu vůle uživatele. Je-li kódové narušení jednoho nebo druhého typu nevyhnutelné, je to nejméně škodlivé.

Pojďme nejprve podívat se na 250.119.

250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.

Moje první čtení "Pokračující vnější krytí" bylo "víc než obvyklý pás černé pásky, který najdete na smyčkách spínačů", např. pokrývající drát s mnoha spirálovitými smyčkami elektrických pásek, barvy nebo smršťovacích hadiček, je v plné délce viditelný v krabici nebo v místě legálního spojování. S myšlenkou, že ochranná známka přežívá takový způsob manipulace, který často odstraňuje tuto černou kapela. To nemusí být to, co znamená kód, ale nyní, zpět k našemu koncovému uživateli, který řeší svůj problém nějakým porušením kódu nebo jiným.

Zdá se, že zdůvodnění kódu umožňující výjimku pro velmi těžký drát znamená, že velmi těžký drát je drahý. No, pokud General Motors si nemůže dovolit nahradit 0000ga. drát jednoduše proto, že není zelená, možná Joe Poor si nemůže dovolit nahradit 12ga.

Podívejme se, jak se toto zdůvodnění zdrží proti kódu.

250.119(A) Conductors Larger Than 6 AWG. Equipment grounding conductors larger than 6 AWG shall comply with 250.l19(A)(l) and (A)(2).

(1) An insulated or covered conductor larger than 6 AWG shall be permitted, at the time of installation, to be permanently identified as an equipment grounding conductor at each end and at every point where the conductor

Exception: Conductors larger than 6 AWG shall not be required to be marked in conduit bodies that contain no splices or unused hubs.

(2) Identification shall encircle the conductor and shall be accomplished by one of the following:

  • a. Stripping the insulation or covering from the entire exposed length
  • b. Coloring the insulation or covering green at the termination
  • c. Marking the insulation or covering with green tape or green adhesive labels at the termination

Představte si, že tři výskyty "větší než 6 AWG" neexistují. Pokud tomu tak je, povolí se takový druh značení. A to výslovně neříká "... a toto není povoleno pro < = 6 AWG." Pokud by však Kodex znamenal, že tyto tři výskyty by byly nadbytečné. Skutečnost, že tam je, znamená zákaz.

    
odpověděl 25.01.2016 02:43

Přečtěte si další otázky týkající se značek