Co způsobuje hlasitý skřípavý zvuk, když se můj A / C vypne?

0

Když se můj A / C po několika minutách zhasne, vydává se screeching zvuk, který trvá asi 20 sekund. Slyšíte to o dvou domcích, které jsou tak hlasité. Má jednotka má tepelné čerpadlo a je asi 5 let.

Měl jsem čtyři lidi z HVAC, kteří se na to dívají a nikdo si to nemůže vymyslet. Dva z nich říkali, že nikdy nic takového neslyšeli. Měla jsem změnu reverzního ventilu zhruba před dvěma týdny a hluk se zastavil po dobu dvou týdnů a teď je zpět.

Jiný než šum, klimatizace funguje skvěle. Co by mohlo způsobit hluk?

    
dané Jet Jock 06.06.2017 21:31

1 odpověď

1

Mohlo by dojít k úniku vypouštěcího ventilu nebo rázu na kompresoru. Když kompresor vypne, tlak v hlavě tlačí přes ventil. Pokud je jednotka vybavena servisními ventily, vypněte výpustný ventil z jednotky, spusťte kompresor, dokud se tlak hlavy nezvýší na max., Vypněte kompresor a naslouchejte. Jakýkoli dobrý technický technik to může udělat. Pokud neexistují žádné servisní ventily, spustil bych jednotku, vypnul jsem kompresor a použil stetoskop pro poslech kompresoru. Pokud se nejedná o kompresor, použijte stetoskop na zpětném ventilu. Zkontrolujte ložiska ventilátoru, abyste se ujistili, že není viníkem. A když jste na to, jděte na správnou službu a nikdy nevolte ostatní 4 podvodníky.

    
odpověděl 08.06.2017 13:00

Přečtěte si další otázky týkající se značek