Při vypnutí hlavního vypínače se vypne hlavní vypínače

1

Když zapnu svůj svařovací jistič (50A, 240V), vypne hlavní vypínač. Existuje blesk / jiskra, která pochází z připojení zemnicího vodiče svařovací nádoby k panelu. Jeden další zemnící vodič je připojen na stejném místě (220V), stejně jako některý měděný vodič, který vystupuje z panelu a vystupuje venku (... zem?).

Další informace: panel je ve velmi dobrém stavu, je starý asi 10 let, svařovací nádoba se nikdy předtím nepoužívala.

Díky moc za pomoc!

    
dané BenedictJMurray 28.07.2017 18:14

2 odpovědi

2

Máte dva velké problémy.

Squirreley zem

V jedné jamce v pozemní sběrnici nemůžete dát více než jeden zemnící vodič (pokud to není označen tak) a pravděpodobně to nemůžete udělat s většími vodiči. Nejdůležitější zemí ** na celé této sběrnici (za předpokladu, že jde o kombinaci země + neutrální sběrnice) je holý vodič, který opouští panel a vystupuje venku **. To je ochranný systém uzemnění. Pokud bude mít nějaké problémy, bude plavat vaše pozemky, nějaká zemní chyba bude energizovat všechny vaše uzemněné místa (podvozky strojů apod.) Ve srovnání se skutečnou zemí. Vážná zemní porucha to hodně vznáší. A právě teď máte vážnou chybu na zemi. Takže to teď opravdu záleží.

Zní to, jako by někdo udělal nějakou špatnou práci a prostě naplnil dráty všude tam, kde se zvedl šrouby (pokud to udělali) a doufal, že to bude nejlepší. Nuh-uh. Opravte to a opravte správně.

Pokud nemáte dost místa na vašem pozemním autobusu, můžete si od výrobce panelů zakoupit další pozemní autobusy. Dalším (dočasným) řešením je vytažení několika menších důvodů, čtyři najednou, a přitiskněte je dohromady s pigtail a vložte pigtail do zemního autobusu. Dokonce vytvářejí uzemněné drátěné matice, které vám umožňují pokračovat jedním drátkem přes matici. Pigtail by měl mít velikost největšího drátu, v ideálním případě se dají dohromady podobné vodiče. Nedělejte to s neutrály.

zemní porucha!

Máte štěstí, že země fungovala dostatečně dobře, aby vypnuli jistič. Máte zemní poruchu nebo "horký" vodič přicházející do styku se zemí. Mohlo by to být v kabeláži nebo v zásuvce. Nebo to může být ve svářeči. Odpojte svářeč a znovu zapněte obvod. Radši nevidíte tentokrát jiskry od země! Pokud tak učiníte, přeskočil jste výše uvedený krok.

Pokud se nezastaví, nyní ji zúžil na samotnou svářeč. Nejprve zkontroluji napájecí šňůru a zástrčku a poté vypněte do opravny, kterou jde .

** Ve skutečnosti, jak uvádí Tester101, nejdůležitější je neutrální zemní vazba v hlavním panelu. Vzhledem k tomu, že váš pozemní autobus je zjevně přeplněn, a to je nepravděpodobné pouze pro pozemky, předpokládám, že tento autobus je používán jak pro neutrály, tak pro pozemky. To dělá vazbu neutrál-zem inherentní , a proto ji ignoruji.

    
odpověděl 28.07.2017 18:52
1

Kdykoli na připojení existuje záblesk nebo jiskra, znamená to, že je volná. Těsné spojení není jiskry.

Utáhněte zapojení, které je jiskry. Zjistěte, zda to něco změní. Pravděpodobně to nebude.

Nejpravděpodobnější důvod, proč je zem jiskra, je zemní porucha způsobená špatně připojenou zásuvkou nebo cokoliv, co je připojeno k zásuvce.

Odpojte vše, co je zapojeno do zásuvky, a pokud stále otvírá zásuvku, zkontrolujte propojení. Něco zde je vážně špatné.

Hodně štěstí a zůstaňte v bezpečí!

    