Jak připojit 3 topné ohřívače s 2 termostaty

1

Mám jeden 20 amp dvojpólový obvod, který jsem plánoval spustit 3 topné ohřívače na 2-ti napěťových termostatech. Už jsem si ujistil, že spotřeba wattů pro 3 ohřívače nepřesáhne 3.840 wattů. Spustil jsem 12/2 kabeláž z jističe na první místo termostatu, které bude řídit 2 topné ohřívače a odtud na druhý termostat, který bude řídit 3. ohřívač. Nahrál jsem rychlý diagram vizuální reference. Věřím, že vím, jak to správně provést, ale prostě si přejete provést kontrolu zdravého rozumu. Věřím, že můžu jen prasečí chvost v termostatu 1 přenést energii do druhého termostatu (ložnice) a pro termostat, který ovládá dvě základní topné těleso, zdá se, že kabeláž je jednoduchá. Jakákoliv pomoc je ceněna!

    
dané Cory 04.06.2018 23:43

1 odpověď

3

Jste správný - prostě nepřekračujte krabici!

Pigtailing vodičů do místnosti 2 s čárovou částí termostatu 1 vám zajistí, co jste zde. Nicméně, s termostatem a 3 12 / 2s tam, to je příliš mnoho věcí pro mnoho jednotek gang boxy (20,25 in3 vyplnění krabice vs největší standardní schránka zařízení v kódu je 18in3), takže budete chtít použít větší krabici, jako je čtverec o rozměrech 4 "s jedním krytem gangů / klepání tam místo. Budete také chtít zabalit každý z bílých drátů v tomto s černým páskem, aby bylo jasné, že jsou hots, ne neutrální. p>     

odpověděl 05.06.2018 00:34

Přečtěte si další otázky týkající se značek